拆除煙囪的改裝程序 改造步驟:更換外圈,拆除輻射梁,組裝新外圈和連接板,然后拆除副輻射梁上的升降架和千斤頂,拆除原外圈和連接槽鋼,切斷主輻射梁相應長度,將原安全欄桿安裝在新外圈上,將平臺板放在末端,綜合檢查后繼續滑動。本工程0.5m處開始滑動時,gyd-60有20個,改造后50m處有14個千斤頂(井架支撐方向四個起重架各增加一個千斤頂)。筒體中心及垂直度測量:根據我公司多年的施工經驗,由于本工程采用單籠,中心無法設置儀器,激光控制費時、不安全,故本工程采用線錘法。操作平臺中心設40kg線錘,線錘用細鋼絲繩懸掛在平臺下部,與線錘下方筒體中控樁相對應,鋼絲繩上端設滑輪和放線裝置。隨著模板的滑動和鋼絲繩的拉長,每300-500mm高度觀察記錄一次,連續記錄各點的軌跡,如因煙囪上下直徑變化而出現問題,應及時調整和糾正偏差,采用2套鋼管模板環和10根附加輻射梁,確保新煙囪在滑動過程中的圓度。當平臺滑至50m高程時,需要根據設計修改操作平臺。更換鋼管裙板:先拆除鋼管上裙板(下裙板不拆除,以防滑動),組裝50米以上的鋼管裙板(裙板不得與輔助輻射梁上升降架連接),用鉤頭螺釘固定可調節的模板,對需要調整的模板進行調整,擰緊鉤頭螺釘,然后拆除鋼管下裙板,將裙板下50m以上的鋼管進行拼裝,固定好所有模板。

|